有关封闭楼梯间的门洞开设问题

专家,您好!我是宜春市消防救援的工作人员,想咨询这么这个规范问题:宾馆旅店类的建筑客房门采用相应级别的防火门后,是否可以直接开向封闭楼梯间?

ch119 | 2025-05-11 16:25
请写下您的回答回答

回答 | 6

周家斌 2025-05-12 08:43 00 [回复]举报

除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口

小唐12321 2025-05-12 08:53 00 [回复]举报

不行,

2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

黄焖鸡 2025-05-12 09:12 00 [回复]举报

谁来

重庆消防 2025-05-12 09:27 00 [回复]举报

不可以

cad图农 2025-05-12 09:51 00 [回复]举报

不可以。依据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第6.4.2条规定,除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门洞窗口。房门不可直接开向楼梯间,应经过走道进入楼梯间。