新能源车着火,能使用的灭火设备。
发表评论: 对于动力电池故障引发的新能源车着火采用水基型灭火器灭火几乎没有效果,不如黄沙、灭火毯等效果好。
2025-08-22 17:16
-
海湾消防电话,消防广播,多线控制。远距离(10km左右)传输、控制,
发表评论: 可实现对联网火灾报警控制器的远程复位、消音、手/自动模式切换等关键操作。 支持对消防泵等关键消防设备进行远程启动控制。详细可咨询设备厂家。
2025-08-22 16:22
-
海湾消防电话,消防广播,多线控制。远距离(10km左右)传输、控制,
发表评论: 可以拨打海湾服务热线400 612 0119获取定制化方案,已有项目采用光纤+光电转换模块实现主机间联网,传输距离可达10km以上,解决双绞线距离限制问题。
2025-08-22 09:46
-
隐蔽式喷淋头盖板脱落后,溅水盘需要设置成活动型超出吊顶吗
发表评论: 详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 第6.1.3条 条文解释中 第7款: 明确规定隐蔽式喷头需采用 可滑动溅水盘 设计,装饰盖板脱落后溅水盘必须能 自动下移至吊顶平面下方,确保灭火布水效果。条文解释:强调滑竿机构需保证溅水盘自由滑动,且装饰盖板表面应与吊顶平齐,初始位置位于吊顶内。
2025-08-21 17:17
-
疏散指示灯
发表评论: 不正常。电池充电异常了吧。
2025-08-20 08:28
-
消防广播手动问题
发表评论: 消控室需要安装消防广播系统的主机(含功放),依据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括.......消防应急广播控制装置......;消防控制室内手动喊话也是需要的,消防控制室必须配备传声器,支持人工喊话功能,用于火灾时实时指挥疏散(如修正联动广播的误报或补充特定指令),旨在确保应急指挥的可靠性和灵活性。
2025-08-19 10:36
-
不同牌子的集中电源疏散指示灯能不能混合使用
发表评论: 一般不建议不同牌子的集中电源疏散指示灯混合使用。《消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024》等国家标准虽未明确禁止混合使用,但要求系统整体符合统一技术规范。消防系统依赖全链路协同工作,混合使用可能因品牌间控制器与终端设备的兼容性问题,导致火灾时无法精准规划疏散路径。通讯协议不同是最大障碍,除非两个品牌是同一技术标准(如功率二总线协议)才可能可以混用。
2025-08-19 09:18
-
改造项目是否需要增设救援窗
发表评论: 必须增设消防救援口。原设计缺陷需通过改造弥补,现行规范对高层公共建筑的强制要求。
2025-08-18 16:39
-
关于是否设置自动喷水灭火系统和机械排烟系统
发表评论: 咨询地方消防部门意见。
2025-08-18 16:32
-
丁类厂房,自主加装了自动报警系统需要配备中级消防人员
发表评论: 不联动仅报警,可不安排持证人员值班,保安就可以。
2025-08-18 11:47
-
丁类厂房,自主加装了自动报警系统需要配备中级消防人员
发表评论: 有消控室是需要持证值班人员。若增设的是具备消防联动控制功能的集中报警系统(如联动排烟、防火卷帘、应急广播等),则控制室值班人员必须持有中级消防设施操作员证书(消防设施监控操作方向)。若仅为独立运行的区域报警系统(仅报警无联动功能),持有初级证书即可满足要求。
2025-08-18 08:28
-
常开防火门应设总线按钮吗
发表评论: 没有这个规范要求的。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)明确常开防火门需具备火灾时自行关闭及信号反馈功能,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规定联动触发信号需通过火灾报警控制器或消防联动控制器发出。只是实际工程中,部分项目可能增设手动控制装置(如总线按钮)作为冗余设计,但非规范强制要求。
2025-08-15 13:36
-
屋顶排烟风机有使用规范吗? 能长时间持续开启吗
发表评论: 非消防状态下不建议长时间开启,高温电机设计为间歇性工作,持续运行可能缩短寿命。
2025-08-14 17:08
-
消防主机回路板接地故障
发表评论: 感觉您这个是偶发干扰造成的同一回路板持续报接地故障。可采用分段断开回路板与主机的连接(如排线),使用2500V兆欧表测量回路对地绝缘电阻,阻值低于0.5MΩ即确认接地。
2025-08-14 16:59
-
消防水泵这种方式从水池吸水可以吗?
发表评论: 应该不行。不符合消防水泵自灌式引水要求。
2025-08-13 10:29
-
厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
发表评论: 厂房和仓库同属于工业建筑性质,可以合建。但是厂房与仓库的火灾危险性分类标准,建筑的占地面积、防火分区的最大允许建筑面积和防火分隔方式、安全疏散设施、消防设施的设置等均有不同的设计技术要求,因此两者不宜合建。除中间仓库外,甲、乙厂房与各类仓库,甲、乙类仓库与各类厂房不应合建。
2025-08-12 13:41
-
建筑内使用天然气的部位通风和防爆泄压面积要求
发表评论: 《燃气工程项目规范》GB55009-2021:明确燃气使用场所的通风、泄压及安全装置要求(如第5.3.3条和第6.1.2条)。《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-2013:规定灶具安装的通风条件(如第4.2.1条)。《住宅项目规范》GB55038-2025:补充室内净高≥2.2米及通风开口比例(第7.3.3条)。地方标准:如DB42《建筑燃气安全技术规程》,细化泄压口构造细节。实际应用中,通风与泄压面积需由专业机构根据具体空间体积、设备功率及建筑布局计算确定,并定期检测维护以确保合规性。
2025-08-11 16:15
-
消防泵控制柜进线
发表评论: IP55防护等级(防尘防射水)要求控制柜在潮湿、多尘环境下保障密封性。一般认为下进线设计通过底部密封格兰头(cable gla_n_d)紧固处理,能阻止直径>50μm颗粒物及低压水柱侵入。没有规范要求一定要下进线的。
2025-08-11 15:02
-
火警传输设备是指哪些设备
发表评论: 火灾报警控制器、输入输出模块、消防电话系统、区域显示器、编码器等。
2025-08-08 16:39
-
消防泵应设减震装置吗?
发表评论: 若水泵底座固定于地面且无特殊环境要求,现行规范未强制要求减震装置。当水泵安装在有防振或安静要求房间的上下层或毗邻位置时,则必须设置隔振装置(包括水泵机组、吸水管和出水管)。
2025-08-08 16:05