全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵启动问题
一个做现场的工程师跟我讲:水泵联动启动是主机通过总线控制盘启动的,多线控制盘只是手动启动消防水泵,如果水泵不连接总线盘,那么水泵就没有办法联动启动,请问这种说法正确不?
消防网友78337 2022-04-11 13:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
如果水泵不连接总线盘,那么水泵就没有办法联动启动,这是不对的。
简单说,存在有消防泵房,无消防控制室(无火灾自动报警系统)的建筑,如何启动消防泵。
按火灾自动报警系统设计规范要求,消防泵是可以通过水流指示器或压力开关启动的
4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
具体还可见相关图集。
有联动型的火灾自动报警系统,我以前的理解是重要的设备接多线,次要的接总线,联动的时候,报警控制器将满足逻辑关系的信号发给多线去启泵,发给总线去控制防火门,卷帘等设备
按照现场的这种做法,是符合逻辑后,报警控制器将信号传递给总线盘,然后总线盘执行启泵命令,而不是发给多线盘去执行启泵命令,是这样吗?
这样的话,总线盘上面也有一个跟卷帘一样的用于水泵的节点吗?
联动启动后多线盘的水泵启动和反馈指示灯会亮不