丙类固体立体仓库
依据《建筑防火通用规范》GB55037-2011第5.2.1条第2款“建筑高度大于32米的高层丙类仓库,储存可燃液体的多层丙类仓库,每个防火隔间建筑面积大于3000m2 的其他丙类仓库;”——耐火等级应为一级。
问题:高度虽然超过32米,但是储存丙类固体的单层立体仓库,其设有消防喷淋、火灾报警、有线电视监控等消防设施,是否可确定其为单层丙类仓库?是否要满足一级耐火等级?防火分区该如何确定?
谢谢啦!
谢谢。我们在工程上曾碰到高度超过32米,但是有多层货架的自动化立体仓库,往往纠结是否能按单层仓库进行相关防火设计。